时间:20-07-30 浏览: 来源:重庆劲浪科技有限公司
描述:频监控是常见也是用的多的装备。视频监控中,摄像头装在室外的比较多,会成为雷击的直接目标,而控制中的防雷保护措施也不可忽视。视频监控的防雷保护可分为室外设备保护、机
频监控是常见也是用的多的装备。视频监控中,摄像头装在室外的比较多,会成为雷击的直接目标,而控制中的防雷保护措施也不可忽视。视频监控的防雷保护可分为室外设备保护、机房防雷保护和接地系统三块,那我们怎么样做好防护措施呢?
室外设备保护
1、直击雷防护:监控系统中的室外设备主要是摄象机,应在摄像机的支撑杆上端,安装一个小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网、地网的电阻要小于10欧姆;
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源、控制线、视频线路上分别安装防雷器;
3、也可以采用三合一集中式防雷器,把三种信号进行全面保护。此防雷器的地线连接到下面的地网上。沿支撑杆引上去的电源线,视频信号线,控制线要穿金属管敷设,金属管应接到地网上。
监控机房防雷保护
1、电源防雷保护
在建筑物的总配电上安装级电源防雷器,作为整个监控机房级电源防雷保护。在机房配电上或UPS电源前安装第二级电源防雷箱,作为机房设备的第二级电源防雷保护,在显示器、工控机等重要设备前端安装防雷插座。
2、控制线防雷
在进入室内的485控制线路上,安装1个防雷器。
3、视频信号防雷器
对从室外摄象机引入室内的视频线路安装8个防雷器,
4、室内等电位连
在机房内设置一个等电位端子排,把所有防雷器的地线和金属外壳的设备都连接在端子排.
接地系统
在室外的摄象机附近都要就近做一套接地网,如果2个地网之间距离小于20米,个地网要连接在一起。摄象机和避雷针的地网阻值要小于10欧姆。接地体可以采用镀锌钢管或镀锌角钢.。监控机房的地网要小于4欧姆。
以上说了一些防护措施,对于环境中我们的安全是脆弱的,有了安装监控我们就能在心里的防护多一点。